Discussione su diversi errori gravi della costruzione di host di interfono

Dec 10, 2018 Lasciate un messaggio

Il sistema di citofono dell'edificio è un dispositivo utilizzato in edifici residenziali a molti piani, all'interno e all'esterno di condomini, trasmissione di informazioni tra famiglie, controllo antifurto delle porte e allarmi per i residenti da segnalare alla stanza di lavoro dell'edificio in caso di emergenza. Il sistema è composto principalmente da un host, un'estensione, un alimentatore UPS, una serratura elettrica e un chiudiporta. Secondo il tipo, può essere diviso in tipo direct-press, tipo digitale, tipo familiare digital pass, videocitofono di tipo direct-press, videocitofono digitale, videocitofono domestico di tipo digitale e così via.


Il computer host è la parte centrale del controllo del sistema di citofono dell'edificio. Il segnale di trasmissione di ciascun interno e il segnale di controllo della serratura elettrica sono controllati dal computer host. Il suo circuito stampato è ammortizzato e installato, e ha una forte resistenza antivibrante e anti-umidità. Con l'illuminazione notturna, l'aspetto è bello e generoso. Quindi, nella vita di tutti i giorni, cosa dovremmo fare quando l'host dell'interfono dell'edificio incontra un'anomalia? Di seguito, discutiamo e analizziamo diversi tipi principali di problemi di guasto.


Sintomo: l'host non può implementare lo sblocco della password.


1. Controllare se la password di input è corretta.


2, l'operazione non è corretta: si prega di leggere attentamente le istruzioni, vedere se il metodo di impostazione della password è sbagliato, o la password non ha successo;


3. Alcune linee di sblocco del sistema citofonico dell'edificio sono collegate all'alimentazione del sistema. Se l'host visualizza "APERTO": l'unità principale è normale, controllare se il collegamento dell'elettroserratura è corretto, se l'alimentazione dell'elettroserratura è cortocircuitata o altre linee. Corto circuito


4. Se la tensione tra le linee che collegano l'elettroserratura è stata abbassata, ma l'elettroserratura non è aperta, è necessario sostituire l'elettroserratura. (L'elettroserratura è anche un accessorio chiave nel sistema di citofoni degli edifici. Scegli un prodotto di qualità per garantire che il sistema sia stabile e che l'utilizzo sia migliore.);


5, controllare la macchina della porta: Quando si sblocca, la parte principale della porta avrà un impulso in calo, la tensione normale è 12V (alcuni dei prodotti del sistema di seconda generazione rilevano principalmente l'host della porta 7 piedi o 8 piedi);


6, tutto è normale, si prega di considerare la qualità dell'host, provare un'unità dello stesso modello, unità funzionale;


Subtotale: il sistema di videocitofono di edificio generale, lo sblocco della password non è normale, il motivo principale è causato dal primo e dal secondo articolo; ma anche la seconda generazione di sistemi di citofoni per edifici, il terzo, il quarto e il quinto caso.


Sintomo: l'estensione interna non può essere sbloccata quando l'host può essere sbloccato normalmente.


1. L'intera parte della macchina non può essere sbloccata: controllare la linea principale del sistema dell'unità per verificare se la linea presenta una connessione errata, un cortocircuito, una rottura intermedia e quindi verificare se l'unità ha un'uscita di segnale. Infine, controlla a turno la piattaforma del pavimento per vedere se la piattaforma del pavimento è bruciata o danneggiata. Le piattaforme di pavimento della maggior parte dei sistemi di citofonia di edifici sono collegate in serie;


2. Alcune estensioni interne non possono essere sbloccate: controllare la linea di estensione dell'interno per verificare se la linea presenta una connessione errata, un cortocircuito e una rottura intermedia e quindi verificare se la piattaforma del pavimento ha un'uscita di segnale;


3. Se la linea e la piattaforma del pavimento sono normali, prendere in considerazione il danno dell'estensione, trovare una sostituzione dello stesso modello e dell'estensione della funzione. Promemoria speciale: se l'estensione per interni è dotata di una funzione di decodifica, prestare attenzione alla ricodifica quando si sostituisce l'estensione. Il numero effettivo del piano è migliore;


4. Prompt metodo: quando si rileva l'host dell'unità, la piattaforma del pavimento e l'errore di linea, utilizzare innanzitutto il multimetro universale per rilevare se hanno un segnale e minimizzare il problema. Il metodo di rilevamento uno per uno è migliore del prodotto di sostituire lo stesso modello e la stessa funzione;


5, il metodo richiede: alcuni prodotti segnale è normale, ma a causa dell'uso del programma di microcontroller chip, il segnale di uscita è tutto confuso, quando la piattaforma del pavimento, l'estensione, l'host e altri prodotti che utilizzano il chip del microcontroller non è normale, It è meglio sostituire il prodotto con la stessa funzione e modello.


Sintomo: la macchina di gestione non può sbloccare il blocco quando l'host può essere sbloccato normalmente.


1. Errore di connessione filo: verificare se la linea di segnale nella linea di rete è cablata correttamente. Controllare se il cablaggio del convertitore di rete è normale. Il bus di rete di alcuni produttori è collegato direttamente all'host dell'unità e è necessaria un'ispezione speciale.


2, l'uso di un convertitore di rete (o chiamato switcher di rete, funzioni come router nel sistema di rete del computer), se la funzione di monitoraggio è normale, la macchina di gestione e gli utenti nell'unità vengono utilizzati normalmente, principalmente considerando la commutazione problema del convertitore di rete Si prega di sostituire il test del prodotto dello stesso modello e funzione;


3. Problema di linea: controllare tutte le linee dalla precedente apparecchiatura citofonica dell'edificio al sistema di unità per verificare se ci sono rotture, giunti allentati, cortocircuiti, immersione in acqua e così via.


Sintomo: l'host non può chiamare la macchina di gestione


1. Errore dell'host: quando si chiama la macchina di gestione, utilizzare lo strumento universale per controllare la porta di uscita dell'host per verificare se è presente un'uscita di segnale; si prega di sostituire lo stesso modello e il test host della funzione;


2, errore del convertitore di rete (switcher): controllare il cablaggio del convertitore di rete per vedere se c'è un errore; quando si chiama la macchina di gestione, utilizzare il multimetro universale per rilevare se è presente un'uscita di segnale alla porta di gestione; utilizzare il multimetro universale per rilevare il convertitore di rete se la porta di ingresso host ha un ingresso di segnale; infine, sostituire lo stesso modello, eseguire il test del convertitore di rete.


Sintomo: l'host è occupato dopo essere stato acceso.


1. Cortocircuito: si prega di non testare nuovamente con la linea principale; prendere in considerazione il cortocircuito della linea principale del sistema, verificare se c'è un cortocircuito nella linea principale;


2. La piattaforma del pavimento di un determinato piano è difettosa, causando un cortocircuito del sistema: il test della piattaforma del pavimento è rotto di un livello e il test della piattaforma del pavimento in uso viene sostituito dalla piattaforma del pavimento alternativa finché non viene rilevata la causa.


Costruire un sistema di interfono su altri problemi di attenzione


1. Problema di cablaggio antisismico: la maggior parte dei citofoni degli edifici utilizza connessioni a morsetto o a vite. Antiurto è anche una chiave. In pratica, molti telai interfono sono installati sull'anta mobile della porta, che frequentemente vibra con l'apertura e la chiusura della porta. Questo tipo di problema si verifica generalmente nel guasto del contatto causato dalla vibrazione; il secondo è che la linea non è protetta dalla guaina al giunto del telaio della porta e l'anta della porta. Quando l'anta viene aperta, la linea viene pizzicata o gravemente consumata, causando la disconnessione del sistema. O corto circuito; indipendentemente dal luogo in cui è installato il mainframe interfono, l'anti-shock e il cablaggio devono essere gestiti correttamente. Si consiglia di installare il citofono mainframe sulla porta molto aperta o nel muro.


2. Problema di linea di sblocco: la maggior parte delle linee di sblocco dell'interfono dell'edificio (alle linee di blocco del comando elettrico) sono collegate dall'host dell'interfono al blocco di comando elettrico. Questo tipo di cablaggio ha molti vantaggi, è stabile e può prevenire danni e sbloccare il segnale. Tuttavia, alcune linee di sblocco di citofoni da costruzione sono un altro tipo di cablaggio, ovvero il collegamento del cavo a tre fili dal mainframe interfono al sistema di alimentazione, e quindi il collegamento dei due fili di base dall'alimentazione al blocco di comando elettrico, e l'edificio generale L'alimentazione dell'interfono non può essere installata sulla porta (principalmente nascosta sul muro vicino alla porta, ecc.), questo tipo di problema di sblocco può apparire in tre aspetti: host di interfono, alimentazione, linea di sblocco, in base all'esperienza , guasto Principalmente concentrato sull'alimentazione e sulla linea di sblocco. In caso di tale cablaggio, controllare prima la linea di sblocco, quindi prendere in considerazione la sostituzione del test di alimentazione e infine considerare l'host dell'interfono.